土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于中压开关柜和低压开关柜基础槽钢安装方式的讨论

关于中压开关柜和低压开关柜基础槽钢安装方式的讨论

发布于:2009-10-19 22:15:19 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
本人工程实际中遇到变电所内中压开关柜和低压开关柜基础槽钢安装方式的问题,
是采用卧式还是采用立式方式。那种方式更合理,请给位高手前来讨论一下。
谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ddlpower
    ddlpower 沙发
    非常感谢,有的工程采用中压和低压的开关柜都是采用覆盖式槽钢的方式,
    低压开关柜是采用侧立的是不是更好一些那?

    [ 本帖最后由 ddlpower 于 2009-10-20 20:55 编辑 ]
    2009-10-20 20:34:20

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    用螺栓固定的槽钢需要侧立,复盖式无法穿螺栓,一般用于低压柜。
    复盖式槽钢只能用电焊点住,但做平直方便。
    ABB柜的柜子深度方向一根尺寸要精确,否则会挡住二次电缆的穿孔。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-10-20 11:21 编辑 ]
    2009-10-20 11:19:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 546 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急需92dq7

现在有一工程中要用到92DQ7-87页相关内容,92DQ9-75页相关内容,请哪位好心人发到我的邮箱里,不胜感激。zhanggy700420@163.com

回帖成功

经验值 +10