一个很重要的信息跟大家分享一下!昨晚的事故教训

发布于:2009-08-11 13:38:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
南方
沿海
变电所内
空调开得很冷!

有一天
你会发现
电气盘柜内
母线上
电线上
都挂满了密密麻麻的
水珠!
突然
一道电闪雷鸣!!!
黑烟乍起后
一片漆黑

低压母线槽短路!
变压器过流保护跳闸!

全部回复(173 )

只看楼主 我来说两句
  • zouhuijie
    zouhuijie 沙发
    我们靠海边,而且湿、热。外部空气有盐雾、以及其他化学腐蚀性气体。变电站都采用了微机保护和其他电子设备。装设空调是非常有必要的。我们码头的一个变电所空调坏了,没有及时维修。微机保护装置发生故障后,发现电路版的焊锡管脚都出现了腐蚀现象。
    2011-06-21 12:01:21

    回复 举报
    赞同0
  • rujimmy
    rujimmy 板凳
    楼主 你们那变电室还用空调呀?
    2011-06-20 15:09:20

    回复 举报
    赞同0