土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于夏季大体积混凝土施工的求助
关于夏季大体积混凝土施工的求助,本人在江苏昆山施工,最近在做围护,开挖浇捣底板混凝土时间大概在九月,正是最热的时候,平均最高温度可达40度,对温控要求比较高,也看过很多的施工方案,了解到一些,但是现在希望能得到大家的帮助,重点的对夏季施工有指导意义的方案和要点,在这里谢谢了!

全部回答(6 )

  • d113375743
    可以再网上查询一下
    还有就是应该有专业的混凝土施工手册找找看
    2009-06-25 18:23:25 来自 PC 评论 举报
  • y96sq
    1、采用60天强度,尽量减少单方水泥用量(底板混凝土强度等级最好不大于C40,若是C35,单方水泥用量不大于350kg);
    2、掺加粉煤灰或磨细矿粉( 粉煤灰单方掺量在90kg以上);
    3、使用缓凝剂,控制初凝时间在10小时左右;
    4、砂偏细时,严格控制砂率;
    5、搅拌时使用冰水;
    6、对地泵管采用草袋覆盖,定时浇水冷却,控制入模温度;
    7、埋设冷却水管,采用扣件钢管,间距1.2米就可以;
    8、浇注完成后,覆盖塑料薄膜,再覆盖棉被子;
    9、埋设测温点,浇注完后24-60小时,是温度最高时,若温差偏大,增加砼覆盖层数;
    2009-06-25 16:06:25 来自 PC 评论 举报