土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电工学习资料

高压电工学习资料

发布于:2009-06-16 06:03:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
xxxx电力服务有限公司
电务员技能培训讲义
第一章 安全技术考核培训
一、 电力安全工作规程(变电部分)
安规解读:
(一)总则
所谓运行中的电气设备: 系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。
电气设备分为高压和低压两种:
《高压》系指设备对地电压在250V以上者;
《低压》系指设备对地电压在250V以下者;
设备不停电时的安全距离:
10KV及以下 0.70M 20KV及35KV 1. 00M
44KV 1. 20M 60~110KV 1. 50M
154KV 2. 00M 220KV 3. 00M
330KV 4. 00M 500KV 5. 00M
高压设备的巡视:
设备接地时室内离故障点4M,室外8M以内,应戴绝缘手套、穿绝缘靴。
倒闸操作程序:接令复诵(同时录音)、签名、填写操作票、审核签名、执行操作;
停电拉闸操作顺序:断路器—负荷侧隔离开关—母线侧隔离开关;
送电合闸操作顺序:母线侧隔离开关—负荷侧隔离开关—断路器;
操作票填写内容:
应拉开的开关和刀闸,检查开关和刀闸的位置,装、拆接地线,(装接地线前先验电),检查接地线是否拆除,检查负荷分配,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器(保险),切换保护回路和检验是否确无电压等;
操作票填写标准:应填写设备的双重命名(即设备名称和编号),应用钢笔或圆珠笔填写,字迹应公整清晰、不得涂改和之间添加;
操作票执行要领:对照操作票任务按步骤在模拟图上进行核对性预演,实地操作应核对设备名称、编号、位置、监护复诵,应按票顺序逐项操作、检查无误打“√”记号、全部操作完毕后进行复查;
倒闸操作监护制度: 倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护;
操作时的安全防护要求:戴绝缘手套、穿绝缘靴、戴安全帽,雷电时禁止进行倒闸操作;装卸高压熔断器(保险),应戴护目眼睛和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上;
(二)高压设备上工作的安全措施分类:
1.全部停电的工作:系指室内高压设备全部停电(架空线路与电缆引入线)、室外高压设备全部停电(架空线路与电缆引入线在内),通至邻接高压室的门全部闭锁;
2.部分停电的工作:系指高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通至邻接高压室的门并未全部闭锁;
3.不停电工作:系指(1)工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者;(2)许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作;
(三)在高压设备上工作,必须遵守下列各项规定:
1.填用工作票或口头、电话命令;
2.至少应有两人在一起工作;
3.完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。
(四)保证安全的组织措施:
1.工作票制度;2.工作许可制度;3.工作监护制度;4.工作间断、转移和终结制度。
1. 工作票制度
A. 工作票制度执行方式:可填用工作票或按口头、电话命令执行的方式,其规定范围如下:
(1)填用第一种工作票:a.高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;b高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。
(2)填用第二种工作票:a.带电作业和在带电设备外壳上的工作;b.控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;c.二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者;d.非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。
(3)口头或电话命令:其它工作可用口头或电话命令,必须清楚正确,并将发令人、负责人及工作任务详细记入操作记录簿中,并向发令人复诵核对一遍。
B. 工作票填写标准:(1)工作票应用钢笔、书写笔或圆珠笔填写;(2)工作票应填写一式两份;(3)工作票填写应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改时,应字迹清楚。
C. 工作票应用规定:(1)两份工作票中,一份由工作负责人收执(必须经常保存在工作地点),另一份由当值值班员收执,按值移交(值班员应将工作票号码、工作任务、许可工作时间及完工时间记入操作记录簿)(2)事故抢修工作可不用工作票,但应记入操作记录簿内(在开始工作前必须按安规第四章的规定做好安全措施,并指定专人负责监护)
2. 工作许可制度
A. 工作许可制度的许可手续:工作许可人(值班员)在完成施工现场的安全措施后,还要:
(1)会同工作负责人再次检查所做的安全措施,以手背触试确实证明检修设备确无电压;
(2)对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项;
(3)和工作负责人在工作票上分别签名。
B. 工作许可制度执行中的特别规定:
(1)工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施;
(2)值班员不得变更有关设备的运行结线方式;
(3)工作中如有特殊情况需要变更安全措施时,应事先取得对方的同意。
3. 工作监护制度:
A. 工作监护制度执行规定:
(1)完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交代现场安全措施、带电部位和其它注意事项;
(2)工作负责人(监护人)必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作;
(3)工作负责人(监护人)在全部停电时,可以参加工作班工作;在部分停电时,只有在安全措施可靠、人员集中在一个工作地点,不致误碰导电部分的情况下,才能参加工作;
(4)专责监护人不得兼做其他工作。
B. 工作监护人变动的有关规定:
(1)工作期间,工作负责人(监护人)因故离开工作地点时,应指定能胜任的人员代替,并将工作现场交待清楚、告知工作班人员;
(2)原工作负责人返回工作地点时,也应履行同样的交接手续;
4. 工作间断、转移和终结制度:
A. 工作间断制度相关要求:(1)工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出;(2)工作间断期间,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存;(3)间断后继续工作,无需通过工作许可人;(4)每日收工,应清扫现场、开放被封闭的通路并将工作票交回值班员;(5)次日复工时,应得到值班员许可,取回工作票,工作负责人必须事前重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求后,方可工作;(6)无工作负责人或监护人带领,工作人员不得进入工作地点;
B.工作转移制度有关要求:(1)在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时,全部安全措施由值班员在开工前一次做完,不需再办理转移手续;(2)工作负责人在转移工作地点时,应向工作人员交待带电范围、安全措施和注意事项;
C.工作终结制度的具体要求:(1)全部工作完毕后,工作班应清扫、整理现场;(2)工作负责人应先周密检查;(3)向值班人员讲清所修项目、发现问题、试验结果和存在问题;(4)与值班人员共同检查设备状况(有无遗漏物件,是否清洁);(5)工作票终结:填明工作终结时间、双方签名;(6)工作票结束后应:拆除所有接地线、临时遮栏、标示牌,恢复常设遮栏;
(五)保证安全的技术措施:
1. 停电;2.验电;3.装设接地线;4.悬挂标示牌和装设遮栏。
1. 停电:
A.工作地点必须停电的设备有:(1)检修的设备;(2)工作人员在进行工作中其正常活动范围与带电设备的安全距离小于安规规定的设备(即:20~35KV0.60m、10KV及以下0.35m);(3)不停电设备上工作其人体与带电部分的安全距离小于安规规定、同时又无安全遮栏措施的设备(即:20~35KV1.00m、10KV及以下0.70 m);(4)带电部分在工作人员后面或两侧无可靠安全措施的设备。
B.停电的保障规定:(1)检修设备停电,必须把各方面的电源断开,禁止在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作;(2)必须拉开隔离开关(刀闸),使各方面至少有一个明显的断开点;(3)与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须从高、低压两侧断开,防止向停电检修设备反送电;(4)应断开断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作电源;(5)隔离开关(刀闸)的操作把手必须锁住。
2. 验电:(1)必须用电压等级合格的验电器;(2)应在检修设备进出线两侧各相分别验电;(3)验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;(4)高压验电必须戴绝缘手套并使用相应电压等级的专用验电器;

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • zhj905
    zhj905 沙发
    顶一下会si啊,我顶了
    2014-10-15 23:04:15

    回复 举报
    赞同0
  • sjg9876
    sjg9876 板凳
    真是太好了,谢谢楼主提供,辛苦了:loveliness:
    2014-10-14 19:46:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2050 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

是TN-C-S还是TN-S?

我的一个工程,分两期施工。一期工程在楼内一层设变电所,低压配电接地形式采用TN-S接地形式;二期工程在一期旁边设计(很近),结构上没有任何联系,完全是独立的,从外观上看是一栋楼,接地形式采用TN-C-S形式。监理说违反规范,应采用TN-S形式。个人觉得都可以。大家说说。监理的理由是:PE和N分开后不能再合并。由于在变电所已经分开,所以不能采用TN-C-S。

回帖成功

经验值 +10