土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教高层天然地基筏板基础

请教高层天然地基筏板基础

发布于:2009-06-09 09:38:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我最近正在做一个工程
13层,总高50m,柱距7.5X7.8m的框架结构,局部添加有剪力墙
因地基承载力240KPA,做成天然地基,梁板式筏板基础

刚开始,将柱地梁做到600X1300,十字交叉次地梁做到400X850,但主地梁的配筋实在太大,支座配筋面积达到15000,需要31根25的钢筋
后来将次梁去掉,做成7.5X7.8M的厚板,主地梁的配筋明显减少,最大的配筋也就9000左右,19根25就足够
但是去掉次梁后,基础底板的配筋又实在太大,我已经做到550厚了,支座配筋居然还是4400左右,需要配到25@100,

请问做过类似工程的高手,50m框架高层,7.5X7.8m柱距,天然地基梁板式筏板基础,我主梁做到600X1300,不加次梁,筏板做到550
这样做合适吗?

我算出来的筏板配筋过大,正常吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 熊猫聊神
    熊猫聊神 沙发
    谢谢两位
    我再调整电算试试
    2009-06-10 09:15:10

    回复 举报
    赞同0
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 板凳
    1.筏板用弹性计算和塑性计算配筋差别很大。塑性方法可以省很多钢筋。
    2.你的25◎100对于550厚的板来说,配筋率是0.8%,应该说还不算是太大,毕竟板比较厚了。
    就相当于你有一个250x550的梁,纵筋配了2根半d25的钢筋,你说算大吗?
    2009-06-09 19:14:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2062 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配筋助手v0.604

配筋助手v0.604主要实现了以下功能:1. 钢筋标注面积的实时显示2. 根据已有钢筋标注给出可替换的配筋方案3. 根据SATWE的计算结果给出可选择的钢筋方案,帮助设计者迅速做出决策4. 采用钢筋表的方式编辑钢筋标注,直观、快捷。5. 包含序号系统的功能(可用于各种编号的排序及查找,更改等操作,支持自定义)v0.604较以前的版本有了较大的改进,增加了许多常用的快捷键,优化的程序的选筋算法,加强的钢筋编辑的便捷性等等

回帖成功

经验值 +10