这个图纸看不懂,请指教,如果有现实中的照片配合讲解就更好了。这线是怎么引法,比如进线处的那个接地的隔离开关 实际中是怎么接的 谢谢

1.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • dylan3940
    dylan3940 沙发
    虚线不表示电气连接,表示的是有连锁,负荷开关闭合则不能合地刀,合了地刀就不能合负荷开关
    2011-06-30 10:00:30

    回复 举报
    赞同0
  • changyu1986
    changyu1986 板凳
    进线是可以带接地的,深圳这边是可以的 ,但是一点 一般都是进线接地刀 操作孔位置用挂锁锁住。