土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋锚固长度不够是不是大问题?
在监理施工中,发现梁钢筋锚固长度不够,上部钢筋深入柱中弯钩不足15d,大约都差5~6cm,已下通知单,但施工单位不想改,且和甲方关系不错,我应该怎么办?

全部回答(113 )

  • ngj1963
    争论很好。框架梁伸入柱或墙的锚固问题,一般情况是要求0.4LaE(水平段)+15d(竖直段),0.4LaE的规定是防止水平段太短,如果梁端弯矩较大,容易将墙或柱内侧砼撕裂,致结构破坏;15d是防止水平力作用情况下,受剪使墙柱砼产生水平裂缝,从而使梁钢筋锚固作用瞬间失效。竖直段切不可轻易就取消
    2009-08-23 16:42:23 来自 PC 评论 举报
  • zhaowentao902
    其实陈教授说过10d的位置破坏时应力就不有了,问题到不是很大,主要是平直段满足04Lae,达到10d,就是一个责任问题,书面上的,要处理好关系
    2009-05-25 20:54:25 来自 PC 评论 举报