土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 新民规户内用断路器,配电回路开关的选择

新民规户内用断路器,配电回路开关的选择

发布于:2009-03-18 13:51:18 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
原来住宅比如每户6KW .电表后断路器用40A的。(以前用32A被省图的提出小了) 10平方的BV线到户箱。(北京的户箱内是做隔离的。用40A隔离是可以的)

现在新民规要求户内采用断路器。现在出现了断路器的配合问题。如果户内6KW用40A断路器,前面断路器有必要用50(63)的断路器吗?BV线也就变成了16平方的。
1.jpg
请问大家里里现在是如何配合的呢?(户内的隔离应该是40A。。 上图表示有点错)

[ 本帖最后由 wangchunhai 于 2009-3-18 13:53 编辑 ]

1.jpg

  • seraphao
    seraphao 沙发
    到没有仔细研究新民规的这个条款,不过表箱出线开关用40A没问题,我个人一直认为放射式配电上下级之间不必做级差.
    2009-03-19 23:57:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问电机的容量应如何计算?断路器的分段能力怎么选?

11KW的电机,负载为空压机,准备选常熟CM1-63型的断路器,有两种型号,一种是L,一种是M,L的分段能力为25KA,M的分段能力为50KA,请问我应该怎么选?谢谢