土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 自动化改造求助!!!!!
本人所在单位变电站需要自动化改造,一个主站35KV进线,主站已经基本自动化,下级四个配电室还没有实现自动监控,领导要自己搞革新,将四个配电室实现自动监控,有哪位高手给高手给点拨一下,小弟感激不尽!!!!!!

全部回答(2 )

  • lingxuct
    本人在这方面见过一些,本人所在公司正在做全公司电力调度系统自动化(1个22KV变电站、3个110KV带发电机的电站、几十个35KV变电站、近百个6KV变电所),要求6KV以上变电所(站)的主要开关状态、负荷情况、各发电机负荷情况、有功无功情况、3MW以上电机运行情况都直接在调度室调看(包括有直接在电脑上的操作功能,但无特殊需要是不会操作的)。

    楼主可以先介绍一下你现有“35KV主站”的“基本自动化”现状,依托这个“基本自动化”来扩展“下级四个配电室”的遥信、遥测、遥控功能。

    方法:基于“35KV主站”的服务器(可扩展)功能,在下级4个变电所所装综保,加上能操作各断路器的接线和位置信号,利用综保的通信功能,集中到每个变电所的前置机,变电所前置机用光缆接到主站的服务器上。这是硬件,软件可以做个功能强大的数据库,各种电量从现场上传到服务器,各种操作指令通过服务器传送到各综保后执行。
    这样,第一步可以实现断路器的热备用和运行,想要达到冷备用,需要加装断路器的电动执行机构,同样可以接受综保的指令(当然,综保的接口和功能要强)。

    具体实现,你自己单位单独做是不太可能的,建议依靠制造商,我们基本都由“南京中德”帮我们做的,这方面南京中德有实力。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-5-5 20:44 编辑 ]
    2009-05-05 20:40:05 来自 PC 评论 举报
  • jamesliysu
    能具体说一下你们的要求吗?我就是做电力行业产品的。
    2009-05-05 19:34:05 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。