目前有一设备:天然气标准气量5000方,压缩至4.5MPa压力,温度40度需降至0度,设想采用壳管式干式换热形式,大致如下结构:筒体采用426管,壁厚10mm,有效长度设计为3米,天然气进出管径为DN80,折流板首尾间距为270mm.中间距离为215mm,13折,圆缺口高度100mm,换热管为φ12x1.2铜管,管支数设410支,六流程设立,上进液下回气,热负荷约100kw,烦老师及相关高手核算告知是否可行,谢谢!

[ 本帖最后由 szjinhao 于 2008-11-18 22:21 编辑 ]
  • szjinhao
    szjinhao 沙发
    好长时间了,未得到同行们的支持,遗憾
    本人去年已做过一台7000方的,工况和本次差不多,现运行半年多效能较好(蒸发器计算时,安全系数取得很大)。对于冷却压缩气体,目前都采用铜套铝翅片形式,在冷干机或预冷机上我一直采用,但在长期运行中还是有一点不足处,针对压缩空气特性,部分采用板翅式换热器,在低温液化装置中得到肯定,但运用在冷干机上等很难处理气侧易堵的问题。
    还望高手指点,对于冷却压缩气体类有无好的方式,采用满液式有尝试过的吧,可否共享一点.
    2008-11-28 17:16:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 779 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

超市用冷冻冷藏设备的一些疑问?

本身对这行不太懂,提些问题请专家帮看看第一:各末端的制冷温度(如冷藏、冷冻、速冻)等温度均不同,并且各各末端都可以自设定温度,而制冷机组只有一两套,如何实现?第二:采用的何种冷媒介质?