电容补偿柜就是为了提高功率因数,节约电能,可是一台电容要几十安培电流,差不多区8路或10路也要好几百电电流。如果消耗电能,那么补偿完的电能岂不被它耗费掉了,请高人指点

全部回答(5 )

  • zhangwang700420
    谢谢!真是受益呀.以后还要来此多学习
    2008-11-10 08:24:10 来自 PC 评论 举报
  • wysh
    低,0.25W/千乏,如果一台300千乏的电容柜,光电容器的损耗每月就是:
    30*24*300*0.25=54000w/小时,就是54度电,这个按照全天候全部投入来计算的,呵呵