土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教荣昌老师:吸气压力低的问题

请教荣昌老师:吸气压力低的问题

发布于:2008-11-04 20:21:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
组是冰轮yslgf400,制冷剂是R22,干式蒸发器,四组danfoss热力膨胀阀供液,现在盐水温度在-26℃~-35℃之间波动,吸气压力-0.36bar~-0.47bar,四个热力膨胀阀的调节螺杆已经都逆时针调整一圈,但吸气压力仍然没有变化,请教如何解决,谢谢!过滤器,电磁阀无凝露和结霜现象。
另外:请教本机组冷凝器与高储之间无平衡管,是否需要安装?谢谢!

[ 本帖最后由 w9513702 于 2008-11-16 21:41 编辑 ]

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • w9513702
    w9513702 沙发
    机组油温基本上保持在36℃到45℃之间,假设5度的传热温差,油冷内的氟利昂蒸发压力应该在11.173~14.256,这部分高压的氟利昂蒸汽回到虹吸罐后,被高流速的排气引射到蒸发冷中,个人感觉虹吸罐中的压力要稍大于冷凝压力,如果没有设置蒸发冷到虹吸罐的平衡管,会导致蒸发冷中存液增多。另外蒸发冷与虹吸罐之间只有回液管,平衡管,引射管,无回气管。引射管起不了平衡管作用。
    2008-11-21 21:31:21

    回复 举报
    赞同0
  • zc820203
    zc820203 板凳

    冷凝器中的液是不是往虹吸罐中落?,这时候是不是需要虹吸罐和蒸发冷进行压力平衡??而虹吸罐和蒸发冷之间的那么粗的回气管是不是能够起到平衡管的作用呢?
    至于冷凝器中的存液问题,冷凝下来的液是不是就马上从蒸发冷流出呢??显然不是这样的,流动是需要液体积聚到一定程度才能形成的。你可以看一下这张图片 蒸发冷流动.JPG
    2008-11-21 14:02:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热泵如何设计

请教各位大侠: 目前的空调器多为热泵空调,不知工况如何设计,一般是以制冷工况来设计,那么制热工况呢? 名义制热量和其cop值如何设计?

回帖成功

经验值 +10