土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 为什么油分离器的回油毛细管会断
这是一台多联机(10P)客户反映不制冷,上门查看为低压故障,查得为油分离器的回油毛细管断,而且是整齐的断,我查了一下没找出原因来只有从新焊好加氟,而且之前也断过一根连接高压的高压传感器的毛细管,谢谢高人指点

全部回答(16 )

  • czgsx2008
    是不是毛细管焊接时过热,采用铜磷焊条时易导致焊接部位变脆,在共振较大情况下易出现断裂现象。可采用小火低银焊条焊接降低其热脆性,同时固定毛细管避免其与管路的共振。
    2008-10-12 21:13:12 来自 PC 评论 举报
  • tangpengcheng168
    2010-02-06 23:22:06 来自 PC 评论 举报
加载更多