我现在做一个高层,27层,屋顶层高为98.5米。防烟楼梯间和合用前室分别正压送风,风机的压力要怎么选?选多少呢?才能满足楼梯间50PA,合用前室25PA。上面一些层会不会压力太大,门打不开。望指教!!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wangyinuantong2013
    置有控制装置
    2018-06-12 17:40:12

    回复 举报
    赞同0
  • 青岛蓝锐电子
    目前来说,控制防烟楼梯间和合用前室压力值,最简单、最常用的方式就是安装压差测控器,通过风阀控制箱,与泄压阀进行联动,在压力超过标准范围内时(标准要求:楼梯间/前室 40~50Pa,前室/走道 25~30Pa),主动泄压,最终实现余压值的动态控制。