土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 电梯机房排风机的开关控制问题

电梯机房排风机的开关控制问题

发布于:2008-09-01 10:31:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在设计电梯机房的排风机时,我以前只考虑了通过换气次数法计算排风量,可是没有考虑风机的开/关控制问题,我觉得风机也不可能一直开着,一直开着有好多问题,一是时间长了,风机就坏了,二是不节能;想通过机房的空气温度来控制,也不知道控制温度应该定在多少度

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tedaczd
    tedaczd 沙发
    应该按温度控制,加装时间控制开关,再根据不同季节温度情况定时就行了
    2008-09-25 15:02:25

    回复 举报
    赞同0
  • wangg989111
    wangg989111 板凳
    简单点,加装时间控制开关,再根据不同季节温度情况定时就行了
    2008-09-01 17:30:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.85 万条内容 · 560 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

<求助>高层建筑发电机排烟管的设计

如题,环保局要求发电机尾气在楼顶排放,楼高165米,那排烟管怎么设计啊?多大的管径比较合适?550mm管可以吗管的材质用哪种好呢?这样的高度能自然排出吗?需不需要风机啊?保温材料用哪种呢?我是学环境工程的,对通风排烟不是很懂,望达人指点,谢谢了。如果能发个类似的设计方案到我邮箱iloveenzo@tom.com,那就太感激不尽了。

回帖成功

经验值 +10