土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 减压阀是高层建筑生活供水系统中的一大害

减压阀是高层建筑生活供水系统中的一大害

发布于:2008-08-05 11:43:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
做为一名从事了20多年建筑给排水设计人员,今天我想向大家提出我的这个观点---- 减压阀是高层建筑生活供水系统中的一大害.
其害处为:1是能源浪费,将给水压力提升后,又通过减压阀来减压,本身就是对能源的浪费行为.2是减压阀的毛病多,容易出现问题,维修工作量大,造价高,系统工况不稳定,压力不稳定,用水配件容易损坏,系统运行水锤及躁声大.
建议:将供水系统修改为10层楼或以内为一个生活给水系统分区,这样系统内的给水压力数据全可以控制在规范允许范围内,系统压力稳定,系统中基本上不需要增加减压阀组,系统供水安全可靠节能.应养成一个比较好的设计习惯,尽量减少系统内的减压阀组的设计采用.

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • zwii
    zwii 沙发
    高层建筑内设置减压阀是不可避免的,但应少设置。生活给水分区一般在7~9层为宜。
    2013-06-28 10:49:28

    回复 举报
    赞同0
  • 求知0无限
    求知0无限 板凳
    新的2011年版的住宅设计规范,入户压力不宜超过0.2MPA,以这个为标准来做的话,3层就需要设置1个减压阀,因此不可能每三层都设一套泵组吧,虽然是宜。有审图的卡你叫按照0.2MPA要求来做就无法避免了
    2013-06-26 20:54:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.22 万条内容 · 1282 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《民用建筑设计劳动定额》(2000版) 给排水专业分配比例问题

《民用建筑设计劳动定额》(2000版) 各设计专业工比表工程类别 建筑 结构 给排水 暖通 电气 合计特类 31.6 32.1 9.1 13.2 14。O(4) 1001类 32.1 32.6 8.9 12.6 13.8(3.6) 1002类 33.2 34.2 8.4 11。O 13.2(2.6) 1003类 35.3 36.3 7.9 8.9 11.6(2。O) 100大家来看看这个分配比例:3类建筑有暖通吗?再看看给排水专业分配比例?制定这个比例的人是在贬低我们给排水专业的人啊!!!

回帖成功

经验值 +10