土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请教洞内压力前池设计问题

请教洞内压力前池设计问题

发布于:2008-07-30 20:37:30 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
请教各位,目前正在做一洞内压力前池.前池前端为无压隧洞,末端接压力管道,本人想把压力管道前的工作闸门和拦污栅取消.不知行不.请做个类似项目的TX指点一下.谢谢了.

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zengbg东
    zengbg东 沙发
    我正在找这方面的资料 ,很好用,谢谢楼主:@
    2017-07-20 14:19:20

    回复 举报
    赞同0
  • 闲逛的猪
    闲逛的猪 板凳
    具体问题还需具体分析。
    先说拦污栅的问题。一般来说,隧洞本身是不会产生污物的,而洞顶、洞壁掉块的问题由集石坑和沉沙池解决。既然洞内一般不产生污物,如果进洞的水没有要拦的污物就可以不设拦污栅了(洞内清污操作也不便),所以在洞口设拦污栅洞内前池不设拦污栅比较适宜。如果因为某些特殊原因(如溶洞、地下河等),洞内仍会产生污物还是需要洞内设拦污栅。
    工作闸门则看功能。可以根据功能条件、替代可能性研究。一般情况下在管道进口设阀或闸都是可行的(如事故闸门),如可替代(比如短洞的检修闸,可设在进口),也是可以选用替代闸阀方案。
    2011-11-28 11:41:28

    回复 举报
    赞同0