重合闸与防跳冲突吗?

发新帖 回复

重合闸是有故障时断路器断开在合一次,可防跳是故障时断路器断开就不能在合上了,这两种功能冲突吗?

重合闸是有故障时断路器断开在合一次,可防跳是故障时断路器断开就不能在合上了,这两种功能冲突吗?
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

分享至:

  • sure07980
    sure07980 2008-07-23 2楼
    防跳是防止分合闸主令开关常通导致断路器发生多次跳跃。
    常用其中两种:外接继电器(合闸回路并电压线圈,分闸回路串电流线圈……)防止有长跳闸电压时合闸;另一种是断路器自身合闸回路上加设防跳继电器防止长合闸电压。
    另外还有:利用储能电机位置进行防跳等等。
    重合闸是防止线路瞬时性故障,而进行尝试性恢复线路供电的合闸行为。
    接线原理上看重合闸装置只是对断路器合闸线圈给出合闸电压,在断路器合闸成功后闭锁继电器线圈失电解除自锁状态(相当于主令开关的一次合闸并自复位行为)。在分合闸回路中并无串联接点,因此不会影响到防跳继电器的正常工作。
    回复 0 举报
  • x-g-fei163.com
    x-g-fei163.com 2008-07-23 3楼
    学习了,谢谢二楼了!!
    回复 0 举报
  • jason_xianfeng
    jason_xianfeng 2008-07-23 4楼
    二楼说的对,功能不同,基本谈不上冲突。
    回复 0 举报
  • dcj-7806
    dcj-7806 2008-08-03 5楼
    学习了``同意二楼说法
    回复 0 举报
  • jl353
    jl353 2008-08-04 6楼
    我想LZ所说的应该是在故障时的重合闸
    当线路存在过载或其他故障时,保护动作,分闸回路动作,防跳继电器电流线圈有电流通过,此时如果重合闸同时动作,则防跳继电器电压线圈有电,就会断开合闸回路,也就是说重合闸会合不了闸.
    如果重合闸延时动作,开关可以合闸,但如果故障依然存在,开关就会产生跳跃
    所以重合闸应该是有延时的,并且只能动作1~2次
    如果采用微机保护可以给重合闸提供闭锁条件
    回复 0 举报
  • liuli2356
    liuli2356 2009-10-23 7楼
    :time: :time: :time:
    回复 0 举报
  • 二两凉面
    二两凉面 2009-11-25 8楼
    学习了
    长知识了
    字数也够了
    回复 0 举报
  • smenrin
    smenrin 2009-11-25 9楼
    恩恩 自己打一遍 果然更有印象了
    回复 0 举报
  • ejiajiay
    ejiajiay 2009-11-25 10楼
    不错不错,又学习了!长知识了,
    还可以加份了!
    回复 0 举报
  • cuiwei520
    cuiwei520 2009-11-26 11楼
    两中情况发生动作要求的条件不一样,所以很少同时动作,但碰到特殊情况同时动作,肯定是以防跳为优先动作,所以不存在冲突的说法