土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 谁有空调水路水力计算的计算书啊?

谁有空调水路水力计算的计算书啊?

发布于:2008-07-07 10:22:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在有哪些地方空调水路水力计算是要审查的呢?哪位大侠做过,给发个计算书看看呗。
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 747 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

疑惑:这样的做法是否合理?或者说可行?

我们公司在广州的一个工程已经做好了的现在已经在使用中但是现在存在着一个问题:在2楼机房外的走廊上方走了4根冰水管,橡塑保温厚度有4CM,走廊大概2.5M宽,到楼板5M高,到吊顶3M高,90M长,走廊两侧是门口与楼梯相通,因为之前业主没有要求在走廊处装设出风口,导致现在天花上冰水管结露严重,里头下起了小雨,于是请我们给处方案处理,我们这边的设计说在走廊的一头加装一个排风机,让吊顶内形成通风气流,将空气温度降低,并加厚保温,吊顶内温度29度,湿度是70%,我怀疑这样的做法能否真正解决结露的问题呢?走廊两端的门口是常开的,几乎就是与外界空气相通的了,还有人员走动,而且吊顶上还分布有一些百叶口连通吊顶上下

回帖成功

经验值 +10