土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 阳台雨水管的设置

阳台雨水管的设置

发布于:2008-06-24 22:01:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
(GB50015-2003第4.9.12条:阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水),所谓间接排水无非就是水排至明沟,然后由明沟排入窨井里。这无可厚非,但如果遇到底层阳台与室外地坪高差小,一般土建在此位置不设置明沟(主要是难施工),这就导致阳台雨水管排至底层阳台后,水无法排至明沟,若以散水形式排,又不符合规范要求,若直接排至窨井则又有废气顺管进入用户家中,造成不好影响。我们现场的做法是:将其排水管按其污水管的施工方法进行,也就是地漏与立管用带存水弯的弯头链接,顶层立管穿出屋面,类似于通气管。不知各位是否遇到这样的情况,又是如何处理的?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • beiar
    beiar 沙发

    阳台雨水管不能与屋面雨水管合用的原因是:屋面雨水虽然设计为重力流,但实际常伴有虹吸压力流,其实就是一种压力-重力混合流态。如果将阳台雨水接入其中,将破坏这种流态,造成排水不畅,甚至可能引起部分阳台雨水反溢。故规范作次规定。
    2008-06-28 09:14:28

    回复 举报
    赞同0
  • raypan
    raypan 板凳

    上部排至散水 下部 做侧墙地漏? 水舌 局部降低?

    [ 本帖最后由 pparc 于 2008-6-27 20:59 编辑 ]
    2008-06-27 20:58:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.22 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层改建项目的热水系统?

50几米的高层综合楼,华北地区,单层面积3000平方,原楼没有热水系统,现在准备把最高的三层改建成酒店或旅馆,300个床位,下面楼层都没有热水供应的要求。地下室有个暖通的锅炉,没有多余的量给热水系统。这个楼除了结构能用,其它基本都要改造。生活冷水准备改造成变频的,分两个区,低区减压阀减压。现在就在考虑热水到底用什么系统比较好,经济性要比较好。我对比了几种热水供应方式,觉得按通常的做法新增热水锅炉+换热器的方法,热效率不高,不过造价费用不是太清楚,如果放在地下室,要占用空间,长距离的送热可能还要浪费不少热损。太阳能投资太大,而且供热并不稳定,还要辅助能源,其实是投资两套系统。电的不划算。我现在比较倾向于容积式燃气热水器并联再带个水箱提供热水,就是投资也蛮高的。不知道从技术合理性和经济性的角度对比下,大家能不能帮我分析一下。

回帖成功

经验值 +10