土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 集水井排污泵,是否要装漏电开关
集水井排污泵,是否要装漏电开关?
最近做了一广州市小区配电工程,集中多数是多层住宅,在地下室的集水井内的污水泵,没有加漏电保护。
结果,审查意见说
“集水井排污泵进线开关加漏电保护”。
我认为污水泵不宜加漏电保护。且《全国民用建筑工工程设计技术措施》中的
4,5,6,5的第三条了也有明确表示,不应加。

全部回答(13 )

  • neo119
    我们做的水电站中集水井泵都没加
    2005-03-09 14:18:09 来自 PC 评论 举报
  • lfzs1230
    怎么我做了一个小工程,没有加漏电保护,老总没提意见啊?纳闷:各地老总怎么不一样啊?叫我们设计的怎么活啊?
    2005-03-09 13:17:09 来自 PC 评论 举报