土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷压力和制冷温度偏低怎样解决?

制冷压力和制冷温度偏低怎样解决?

发布于:2008-05-06 15:48:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台2KW左右的旋转式压缩机,它现在正常工作温度是75度,请问这正常吗?蒸发温度只有2到3度左右,而且工作电流随着工作时间慢慢增大.请问各位师傅怎样解决.
  • compmen
    compmen 沙发
    会不会是冷媒不够 或者供液端有堵

    如果电流随时间变长而增大 我认为是回气温度高 导致压机得不到足够的冷却 使电机绕组变热 绕组线圈的电阻增大 电流也相应增大

    所以你试着调调回气温度 看可不可以解决
    2008-05-06 18:03:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

寻求紫铜管及管件的价格

谁有近期紫铜管及管件的价格的网址告诉一下,谢谢了。

回帖成功

经验值 +10