土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器烧毁事故分析及处理

电压互感器烧毁事故分析及处理

发布于:2008-04-27 13:07:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
【文 摘】 横阳变电站连续发生两次烧毁电压互感器的事故,经分析认为是电压互感器谐振过电压所致。提出限制谐振过电压的措施。图1幅。
【主题词】 电气设备 高压变电所 事故调查 改良措施
1 电压互感器烧毁事故的分析
  我县35kV横阳变电站,10kV供电系统采用中性点不接地运行方式,10kV母线上装有一组JDZJ-10型电压互感器。1998年连续发生了两次烧毁电压互感器的事故。第一次是年初下大雪,10kV线路发生断线接地故障,引起PT的高压侧熔丝熔断,PT烧毁1只,避雷器爆炸1只。第二次是全站停电刚恢复10kV空母线带电时,PT高压熔丝熔断,PT烧毁1台。经分析,认为都是电压互感器谐振过电压所致。PT谐振回路如图1。


  第一次事故原因分析:在供电系统正常运行时,零序电压向量和等于零,即V.A+V.B+V.c=0。当供电系统有一相发生断线接地时,其它两相的电压升高,由于接地弧光放电的作用,引起PT中出现涌流,破坏了三相阻抗的对称性,中性点产生了零序电压V0,使PT相电压升高,因而造成高压熔丝熔断,PT烧毁及避雷器爆炸。
  第二次事故原因分析:当向10kV空母线送电时,因空母线对地电容小,因而对地容抗Xco=1/ωCo较大,基本上与单相PT激磁电抗XL=ωL相等。由电工原理可知,当Xco/XL比值接近于1时,就会发生电磁谐振。当激发谐振后,PT产生磁饱和过电压,使PT的工作点处于伏-安特性的非线性部分,因而使回路中的电流大幅度增加,从而导致高压熔丝熔断,PT烧毁。
2 限制PT谐振过电压的措施
  1)改变电容Co,使Xco/XL比值躲开谐振区域。改变电容Co最简便的办法,就是在对10kV母线送电前先在母线上投入一段空线路,从而增加回路中的Co,使Xco减小,使Xco/XL处于谐振区域外。另一个办法就是在母线上加装电容器。
  2)在PT开口三角绕组两端接入阻尼电阻。由电工原理可知,要阻尼电容、电感的串联谐振,必须在回路中串入阻尼电阻。
  3)改用电容式PT或零序磁阻大的PT(如三相五柱式PT)。因JDZJ型PT容量小,且由于受体积的限制,其铁芯截面也很小,容易受激产生磁饱和。
  4)加强设备维护和检修,提高设备承受过电压的能力,减少单相接地事故的发生。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xintgzl
    xintgzl 沙发
    认真学习共同进步
    2014-01-28 09:17:28

    回复 举报
    赞同0
  • youhy2003
    youhy2003 板凳
    :lol 接地故障太讨厌了.我也遇到过几次.
    2014-01-25 15:56:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 350 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器、配电盘基础图

软件简介: 多套控制方式可供选择 附件名:20084261209196652039.zip 文件大小:34K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10