土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消火栓泵的压力开关是什么时候起作用的?

消火栓泵的压力开关是什么时候起作用的?

发布于:2005-02-27 18:51:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
消防时应该先通过消防报警按钮启动消火栓泵,再进行消防灭火。
其压力开关是不是在没有按下消防报警按钮时才起作用的?
就是水流指示器和压力开关同时动作,消火栓泵才会启动的?


全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • wanganhe
    wanganhe 沙发
    XBD消火栓泵与电机是整体结构,出厂时已由厂家校正,所以安装时无须调整,因此安装十分方便;

    安装时务必拧紧地脚螺栓,且每间隔一定时段应对泵进行检查防止其松动,以免泵启动时发生剧烈振动而影响泵的性能;

    为了维护方便和使用安全,应在泵的出口管路上安装一只调节阀及在出口附近安装一只压力表,对于高扬程泵,为防止因突然断电,失去动力而产生的水锤事故,还应在出口闸阀前安装一只止回阀,从而确保水泵使用的安全性!

    XBD消火栓泵用于有吸程的场合,应装有底阀,并且进口管道不应有过多的弯道,同时不得有漏气!漏水等现象,以免影响水泵的吸入能力;为了不使杂质进入泵内而堵塞流道影响性能,应在泵进口前面安装过滤器;应定期(一般为15天)试运行泵,运行时间为1小时左右,以防止紧急时刻抱轴卡死不能运行!
    2010-04-21 16:18:21

    回复 举报
    赞同0
  • 闪电喵哥
    闪电喵哥 板凳
    5F是正确的,差点忘了,喷淋泵、消火栓泵都可能需要稳压泵,控制逻辑大致是这样:消防管网平时需要保持一定的压力,用以保证在消防泵未起动时也能保持一定的消防水头,有的靠屋面消防水箱液位来保证,有的就要靠增压设备来保证了。压力值通常设定一个上下限,高于上限增压泵停,低于上限增压泵起动,这时消防泵不起动也能满足消防水头要求滴;压力再低于下限后增压泵停,这时就要起动消防主泵了。电机控制图集有压力信号节点,记得水专业的图集有控制逻辑说明,上次做工程水专业那兄弟担心控制能不能实现,一直提醒我呢。
    2005-03-01 21:25:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

等电位后,身体碰触相线会加强电击危害?

建筑没做等电位时, 1、混凝土内钢筋没接地,地面的电位要高出零电位不少。2、由于红砖的电阻率较大,墙上的金属物高出地电位很多。因此触电时电压较低。 而建筑等电位后,身体靠着等电位接地后的金属体上碰触相线,这时对身体的电压是220V,电击是最强的,那为什么还要等电位? 我就不信相线会无缘故跑到挂衣服的金属勾子上去,反而身体与接地金属体接触时,开关电气,维修电气的可能性大得多。

回帖成功

经验值 +10