消防水箱的安装高度?

发布于:2005-02-21 17:13:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在多层建筑上设消防水箱,“建规”未对消防水箱设置高度作规定,那么在屋顶要不要加增压泵。如果不加增压泵,屋顶试验用消火栓和顶层的消火栓的压力就达不到要求,本人作了一栋8层底商的住宅楼,我加了增压泵,但审图中心的意见是取消。到底是不是可以取消呢,请大师多多指点。

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • chenyx982
    chenyx982 沙发
    没的规范就在这里请教拉 !!!!!!! 知道的都说说了撒 好像要求最高层出水要有一定的压力的啊
    2007-05-09 10:14:09

    回复 举报
    赞同0
  • yezi781218
    yezi781218 板凳
    都在争论什么呀,再争论下去也没有什么意思,看规范说话就好了,而且规范要看的详细一点,不要看到一点点就认为就是这样了。
    这个问题很明显,从规范上讲就是不用加,不用加就没有错,
    但加了当然更好,只要甲方不怕费钱的话,
    2005-02-26 08:32:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

此类建筑如何理解,是否要设置自动喷淋

各位专家:现本人手中有一工程,大致情况如下:工程在江西,三到四层多层建筑,性质为分隔为单间的商铺,每间商铺的一到四层(或三层)为一家。单套最大面积大于300平方米,最小面积在180平方米左右。总建筑面积约3万多平方米。分为10栋左右,但所有的建筑在二层有连廊连通。栋与栋之间不满足防火间距要求(6m)。象这样的建筑物是否要设置自动喷林系统?我现在的理解时套用了《建规》第8.7.1条的第5条规范。认为应该设置自动喷淋。不知道是否正确,请各位专家不吝赐教!!!谢谢!!!