土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 建筑消防上的问题

建筑消防上的问题

发布于:2008-03-28 00:20:28 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
建筑消防上的问题


1.一幢十层33米高的纯单元式住宅需设防烟楼梯或消防电梯吗?
2.消防车道的问题
与这幢住宅相隔14米(内院)是一幢办公楼,但这14米区间是尽头式的(尽头是负3米的地下车库车道兼基地的消防通道,再走会跳下去的),消防车赶到尽头只能在这14米阔的区间调头回来了,变成形不成环形消防车道,请问各位高手,允许这样做吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dan060128
    dan060128 沙发
    2011-08-21 10:02:21

    回复 举报
    赞同0
  • gyz3514
    gyz3514 板凳
    1什么都不用设
    2困难时建筑物两长边临街就可以,不用环路
    2008-05-29 14:17:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

绿色建筑设计

返回版块

4.24 万条内容 · 173 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

寻求现在各种形式窗户的保温系数K值??

寻求现在各种形式窗户的保温系数K值??请那位大虾给发一下,急

回帖成功

经验值 +10