土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机常见的故障有哪些?

冷水机常见的故障有哪些?

发布于:2022-01-11 15:31:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

    冷水机设备在使用的过程中,无可避免会遇到一些常见的故障,需要用户掌握了解故障可能出现的原因,及时作出相应的解决办法,才能让生产运行更加稳定。 那么,冷水机常见的故障有哪些呢?

    1.进出水温差小
    当用户在使用冷水机遇到进出水温差小的情况时,一般原因有以下几种。
    其一,冷水机的输出冷量小,比如机组本身有故障,或者未充分加载等。业内建议,这些情况下,用户可以通过观察冷水机组运行电流等参数来做初步判断。
    其二,设备的传热效果不好,比如传热管产生结垢严重,影响冷水机组换热,用户可以通过观察水温和蒸发温度之间的传热温差来做判断。
    其三,水流量过大,用户可以通过观察蒸发器的进出水压差,以及水泵运行电流等来做判断。另外,如果在排除以上问题后,用户可以检查传感器或者温度表是否准确。

     2.通信故障
    据了解,电脑控制器对各个模块的控制是通过通信线和总接口板来实现的,造成通信故障的主要原因是通信线路接触不良或断路,特别是接口受潮氧化造成接触不良,另外。单元电子板或总接口板故障,地址拨码开关选择不当,电源故障都可造成通信故障。
    3.高压故障
    当压缩机的排气压力过高时,就容易导致高压保护继电器动作。若是长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大,易烧电机,还易造成压缩机排气口阀片损坏。
    那么,什么情况下会产生高压故障呢?主要包括:冷却水温偏高,冷凝效果不良;冷却水流量不足,达不到额定水流量;冷凝器结垢或堵塞;制冷剂充注过多;制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体;电气故障引起的误报。
    4.低压故障
    当压缩机吸气压力过低时,会导致低压保护继电器动作。据了解,产生低压故障的原因有:制冷剂不足或泄漏;冷媒水流量不足;蒸发器堵塞,换热不良;电气故障引起误报;外界气温较低。
    除此需要了解以上的故障原因以外,用户平时在使用完冷水机后,也要注意设备的维护和保养,才能保证设备的寿命延长,运行稳定。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • sn_1229
    sn_1229 沙发

    很不错的资料,谢谢楼主的分享

    2022-06-08 08:20:08

    回复 举报
    赞同0
  • 偶遇520
    偶遇520 板凳

    分析的很到位,值得学习

    2022-03-12 16:00:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多

制冷技术

返回版块

14.58 万条内容 · 779 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷管道氧焊操作方法!

气焊也被称作为钎焊 ,是利用熔点比焊件为低的焊料(又称焊条),通过可燃气体和助燃气体在焊枪中混合燃烧时产生的高温火焰,加热焊件,熔化焊条,是焊件连接的方法。 一般制冷维修的焊接系统是2--4L小型氧焊系统,由 焊枪、氧瓶、煤气瓶、连接软管,还有对应的充气过桥等附件组成 ,有些焊炬套件是 焊割两用, 有些是 单用焊炬 ,区别就是焊炬的不同, 焊割炬有三个阀门旋钮 炬头有大小两根管,换用不同的喷嘴

回帖成功

经验值 +10