地下二层,地上七层的办公楼,总高度30米。这样的房子要设减压稳压栓吗?什么情况下要设?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • star860101
    star860101 沙发
    看水泵的扬程,只要栓口东压没超过5MP,就没必要加了
    2014-04-29 16:00:29

    回复 举报
    赞同0
  • yghglg
    yghglg 板凳
    按你这个高度,地下层和一层基本需要设置减压稳压消火栓了
    2014-04-29 15:15:29