三相电路分别接入3个楼层.==一楼用1个电灯.二楼用10个电灯.三楼用5电灯
电灯每个1000W.请大家帮我算一下三条线每条的电压电流是多少.中性线的电压电流是多少.如果中性线断了.三条相线和中性线的电压电流又是多少.电流会向那条线去呢?无比感谢..
发布于
2008-03-15 17:07:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
qian68747
你是每个楼层接一相电,零线公用?(不计算普通线损、线路阻抗、导线能承受足够载流量)如下:
设一楼A相220<0度、二楼B相220<-120度、三楼C相220<120度
不断零线:A相电流=1000/220<0=4.55<0A
B相电流=1000*10/220<-120=45.45<-120A
C相电流=1000*5/220=22.73<120A
断中线:R灯=U*U/P=48.4欧 A相电阻=48.4 B相电阻=4.84 C相电阻=9.68
断中线的零序电压为三相电压各除以各自阻抗之和后再除以各相阻抗的倒数和为Un’n=(Ua/Za+Ub/Zb+Uc/Zc)/(1/Za+1/Zb+1/Zc)=107.4 <-146.6(V)
A相电流=(Ua-Un’n)/Ra=6.5<10.8
B相电流=(Ub-Un’n)/Rb=27.5<-99
C相电流=(Uc-Un’n)/Rc=25.9<94.7
三相电流相加应为零,但数值可能是与取小数关系,现在有出入.
还好是阻性负载,感性或容性那还要计算困难.你好好复习一遍电工基础吧.
2008-03-28 07:46:28
来自 PC
评论
举报
zcxzcx8
回楼上的.你会就容易.为什么不帮我呢.
2008-03-16 21:22:16
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zcxzcx8
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
11
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.85 万条内容 · 2050 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
