土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 沈阳万达大火案宣判万达设计部负责人判5年设计师判2年

沈阳万达大火案宣判万达设计部负责人判5年设计师判2年

发布于:2020-11-25 11:35:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


记者从沈阳铁西区法院获悉,发生在2010年导致12死、23伤的沈阳市铁西区万达广场重大火灾事故案件,日前一审作出判决: 相关人员擅改消防设施规划等导致灾难发生,四名被告分别被判处2至5年不等有期徒刑,各处3至5万元人民币不等罚金。

2010年8月28日,沈阳万达商业广场售楼处一楼的沙盘模型,电器线路接触不良引起火灾,由于售楼处大厅内放置大量宣传用展板和条幅等易燃物品,致使火灾迅速蔓延,短时间将建筑两侧敞开式楼梯间封死,火势沿建筑幕墙与楼板之间的缝隙涌入二层南侧室内,二楼人员无法下到一楼逃生,最终造成12人遇难、23人受伤。

沈阳消防部门提供的火灾有关情况显示,这起火灾成因为沙盘模型采用大量可燃易燃材料建造,内部电气线路和电器元件安装混乱。 尤其是销售中心建筑消防设计、竣工验收未报经公安消防部门审核、备案,擅自改变建筑内部结构,降低消防安全设计标准,造成火灾发生后迅速蔓延扩大。
火灾发生时,售楼处二楼有不少工作人员和前来看房的买房者。事故调查结论表明:沙盘燃烧后,火势在一楼迅速蔓延,并释放出大量有毒有害气体,在短时间内将建筑两侧敞开式楼梯间封死,并沿建筑幕墙与楼板之间的缝隙涌入二层南侧室内,二楼人员无法下到一楼逃脱,最终造成12人死亡及23人受伤。经鉴定,有6人均系因火场中吸入有毒气体中毒窒息死亡。
法院审理查明:
该售楼处两处楼梯均未设封闭楼梯间,未设自动喷水灭火系统及火灾自动报警系统,玻璃幕墙与二层楼板、隔墙处的缝隙未用防火材料封堵。这最终导致有毒气体迅速蔓延,二楼人员被困无法逃脱。  法院查明, 该售楼处是由七家独立门市打通改建的,在改建过程中,万达设计部负责人王某及工程部负责人夏某为赶工期,授意设计单位对已经形成的设计蓝图进行变更,取消了喷淋和烟感设计,并在未报公安消防部门备案的情况下,即将设计图纸交付施工单位作为施工的依据。售楼处的改建工程违反国家相关规定,降低了工程质量标准,存在严重隐患。
法院认为, 被告人王某、夏某违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故,后果特别严重,其行为均已构成工程重大安全事故罪。二被告人分别被判处有期徒刑5年,并处罚金人民币5万元。沈阳某建筑设计咨询有限公司法定代表人康某在明知本单位及其本人不具备专业幕墙设计资质的情况下,仍积极实施设计,违反相关规定又没有履行竣工验收义务,被判处有期徒刑3年,并处罚金人民币3万元。
沈阳某建筑设计咨询有限公司设计师富某的设计行为虽不是导致火灾发生的直接原因,但却是致使该种损害发生不可缺少的因素,故应在其责任范围内承担相应的刑事责任,被判处有期徒刑2年,并处罚金人民币2万元。

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • zrx316
    zrx316 沙发

    10年了,死了那么多人,就判这几年,太轻了,,,,,,,,,,,

    有关部门工作效率也太差了太慢了,10年了,,,,,,,,

    2020-11-26 08:19:26

    回复 举报
    赞同2
  • jk-lyp
    jk-lyp 板凳

    房地产追求利润的本性往往逼得从业人员得过且过,甚至蒙混过关,否则不能按期完成任务则扣奖金扣工资。资本家逼得整个行业基本没有职业道德和责任,都是底线思维,交工就完,事不关己视而不见。把设计逼良为娼,高工资的代价是敬业精神、精品意识、职业道德等等被迫扔掉,看资本的颜色行事,唯利是图、沆瀣一气、从污如流。


    2020-11-28 17:29:28

    回复 举报
    赞同1
加载更多

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水——室外消火栓系统设计

该室外消火栓系统设计流量按小区最不利建筑考虑为30L/s,火灾延续时间2h。该室外消火栓系统采用常高压给水系统,以室外环状给水管为水源,由市政给水管网压直接供水。整个建筑群沿室外环状干道布设地上式ss100室外消火栓,保护半径不大于120米。室外消火栓距路边不大于2米,距建筑外墙不小于5米,室外消火栓布置在小区总平面统一设计。     一、室外消防给水管网的设计 

回帖成功

经验值 +10