土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 穿人防顶板的管道不能大于DN75?

穿人防顶板的管道不能大于DN75?

发布于:2005-01-27 14:54:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
某人防设计院的工程师这么告诉我的,可是哪条规范是这么说的,谁能帮助我?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 陶醉
    陶醉 沙发
    对,是这样的,可以穿侧壁。。
    2005-01-28 22:12:28

    回复 举报
    赞同0
  • dongdongsan003
    GB 50038-94 3.1.6 明确规定,与人防无关的管道,只允许给水、消防、采暖、空调冷媒管道穿过;且其公称直径不得大于75mm。 上述的“给水、消防、采暖、空调冷媒管道”是于人防不管的管道。而假如水泵房在人防中,则供上部建筑的消防立管(是与人防有关的管道)穿人防顶板时,不归这一条管!


    2005-01-28 15:12:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

卫生间给水管道暗装的卫生间墙体用什么材料啊?

由于北京地区现在墙体材料全用陶粒空心砌块。该材料不能剃凿,给水管道不能暗装。需要改换别的材料。不知道各位大虾暗装给水管道时用的什么墙体材料。多谢各位赐教了。

回帖成功

经验值 +10