土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ [讨论]关于一个湿式报警阀带800个喷头的问题

[讨论]关于一个湿式报警阀带800个喷头的问题

发布于:2008-02-22 10:28:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在《喷规》里面规定了一个湿式报警阀所带的喷头数不宜超过800个。现在有一个楼,如下图所示,每层是一个防火分区,每个楼层的喷头数是300个。这个工程中有很多个这种单体楼。对于条文中800个的规定可以有两种不同的设计方法。
方法一:每个防火分区一个水流指示器,每个楼共需设三个湿式报警阀(如果考虑另外一个楼的一个楼层的话,实际上相当于两个楼五个湿式报警阀)

方法二:对于每个单体的三层,虽然是一个防火分区,但设两个水流指示器,分别从两个湿式报警阀上接管,这样的话,一个楼只需要两个湿式报警阀。

很明显,方法二比方法一要省很多个湿式报警阀,在泵房里面布置的时候也会容易许多,但是第二种设计符不符合规范要求?为什么?

1203647576662.JPG

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 一呆王
    一呆王 沙发
    想问个问题,右边的方案如果正好某处(处于两个水流指示器间喷头交界的位置)着火了,两边的喷头都爆了,消控室该怎么支行,泵房的泵水量还够吗
    2019-04-19 15:03:19

    回复 举报
    赞同0
  • co1504840121303
    本帖最后由 新手菜鸟666 于 2017-9-8 11:14 编辑

    好像是要做预留吧
    2017-09-08 11:12:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一定管径,给定一个流速,压力是是不是确定下来了

一定管径,给定一个流速,压力是是不是确定下来了

回帖成功

经验值 +10