土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 泵在什么情况下要装回流管?

泵在什么情况下要装回流管?

发布于:2006-08-25 23:34:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
如果一台泵只通过出口的阀门调节其流量,而没有回流管,会不会影响泵的使用寿命?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • olwy
    olwy 沙发
    找我,我是专搞计量泵的.绝对不会回流联系13120405023
    2006-09-05 17:44:05

    回复 举报
    赞同0
  • 天大大
    天大大 板凳
    离心泵调节流量使实际流量小于额定流量时,一般不加回流管,这样可以降低能耗,保护水泵,但对于比较小的加药泵,如果实际流量长时间远小于额定流量的情况下泵体发热厉害,所以一般要加。
    潜污泵需要调节诶流量的话最好加回流管。
    2006-08-29 11:24:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多