【求解】630KVA变压器高压侧熔丝连续烧毁的原因

发布于:2012-03-26 10:25:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们工地上有一台630KVA的变压器,上端电压20KV,昨天上班发现停电了。打开低压侧箱门后发现其中一个400A的开关烧毁了,连三个铜排都被熔化了一小块,变窄了。电工测量后发现断路器上端三相都通了,后来供电部门维修的到场检查高压侧,发现三个高压熔断器弹出烧毁了,25A的,后来联系ABB公司送来三个新的更换上。
通电前我们把烧毁的断路器拆掉,把给桩基送电的一路断路器送上,结果不到三分钟又停电了,后来打开高压侧发现其中一个熔丝又烧毁了,烧了一相。
今天施工单位把两路出线电缆进行了摇测,发现2路均不通,一路就是昨天烧毁断路器那路,另一路是今天接桩基那路。挖出后发现电缆绝缘破损,短路了。
下午把短路的电缆重新压接后,并再次让ABB来换了一个新的熔断器,现在恢复正常了。
问题:
为什么断路后低压开关不跳,却把高压侧的熔断器给烧了呢?这样的话岂不是起不到保护作用了?

[ 本帖最后由 xuke854 于 2012-3-26 11:51 编辑 ]

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • xuke854
    xuke854 沙发

    供电部门到现场后同ABB公司的人员复核后,明确表示高压熔丝配25A的不小,在正常值范围内。中午我拿相机到箱变那拍几张照片传上来,大家就可以看到参数了。