土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请大家帮忙,算下变压器同期回路转角问题

请大家帮忙,算下变压器同期回路转角问题

发布于:2011-09-08 22:22:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
水电站的主变压器,是10.5KV变110KV的,接法是YNd11。
同期回路中,低压侧用的是PT二次侧的Uab,高压侧用的PT二次侧的UB,
请问Uab和UB的角差是多少度。
低压侧PT变比是(10.5/√3) / (0.1/√3 ) / (0.1/√3 ) / (0.1/3 )KV,0.2/0.5/3P,上面Uab用的是0.5级的,
高压侧PT变比是(110//√3) / (0.1/√3) / (0.1/√3) / (0.1/3)KV,0.2/0.5/3P,上面UB用的是3P级的。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “电站的主变压器,是10.5KV变110KV的,接法是YNd11。
    同期回路中,低压侧用的是PT二次侧的Uab,高压侧用的PT二次侧的UB,
    请问Uab和UB的角差是多少度。”

    相差180度,头尾换一下正好同相位。

    画一下向量图:以低压开关柜b相为水平0度,低压a相是120度,高低是Δ/Y-11,高压A相在垂直位置(90度),低压Uab(b为始点,a为终点)与高压A相交的夹角是120度,与高压B相平等(高压B相是—30度),就可以看出,向量方向相反,就是180度。
    2011-09-09 09:56:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】关于变压器同期回路转角的计算问题

水电站的主变压器,是10.5KV变110KV的,接法是YNd11。同期回路中,低压侧用的是PT二次侧的Uab,高压侧用的PT二次侧的UB,请问Uab和UB的角差是多少度。低压侧PT变比是(10.5/√3) / (0.1/√3 ) / (0.1/√3 ) / (0.1/3 )KV,0.2/0.5/3P,上面Uab用的是0.5级的,高压侧PT变比是(110//√3) / (0.1/√3) / (0.1/√3) / (0.1/3)KV,0.2/0.5/3P,上面UB用的是3P级的。