【求助】关于变压器同期回路转角的计算问题水电站的主变压器,是10.5KV变110KV的,接法是YNd11。同期回路中,低压侧用的是PT二次侧的Uab,高压侧用的PT二次侧的UB,请问Uab和UB的角差是多少度。低压侧PT变比是(10.5/√3) / (0.1/√3 ) / (0.1/√3 ) / (0.1/3 )KV,0.2/0.5/3P,上面Uab用的是0.5级的,高压侧PT变比是(110//√3) / (0.1/√3) / (0.1/√3) / (0.1/3)KV,0.2/0.5/3P,上面UB用的是3P级的。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳同期回路中,低压侧用的是PT二次侧的Uab,高压侧用的PT二次侧的UB,
请问Uab和UB的角差是多少度。”
相差180度,头尾换一下正好同相位。
画一下向量图:以低压开关柜b相为水平0度,低压a相是120度,高低是Δ/Y-11,高压A相在垂直位置(90度),低压Uab(b为始点,a为终点)与高压A相交的夹角是120度,与高压B相平等(高压B相是—30度),就可以看出,向量方向相反,就是180度。
回复 举报