发布于:2011-09-07 16:21:07
来自:电气工程/输变电工程
[复制转发]
设计院当初设计为一台1600kvA变压器,柜子为一进线柜和两电容柜(其中一主柜、一辅柜)。后来设计院把变压器改为两台800KVA,相应的进线柜就改为两台了,而电容柜却没有改。电容柜取样电流的咋办?当然最好的方法还是将那台辅柜改成一台独立的电容柜,增加一个无功补偿制器加点线就完事。但厂家不愿意增加。按设计院走的。
如将两进线柜的取样电流(电流肯定是同相的,两变压器也为同一电源)并在一起接到电容柜主柜的控制器中有什么问题?如有一进线柜工作时,另一个互感器会分流咋办?
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
两台变压器分列运行时,无功补偿必须需要二套,并列运行时可以一套或二套同时运行。
分列运行的电流信号必须取自己的一台变压器电流,并列时取任意一台都一样。
回复 举报