土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【请教】关于低压两进线柜和电容的取样问题

【请教】关于低压两进线柜和电容的取样问题

发布于:2011-09-07 16:21:07 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
设计院当初设计为一台1600kvA变压器,柜子为一进线柜和两电容柜(其中一主柜、一辅柜)。后来设计院把变压器改为两台800KVA,相应的进线柜就改为两台了,而电容柜却没有改。电容柜取样电流的咋办?当然最好的方法还是将那台辅柜改成一台独立的电容柜,增加一个无功补偿制器加点线就完事。但厂家不愿意增加。按设计院走的。
如将两进线柜的取样电流(电流肯定是同相的,两变压器也为同一电源)并在一起接到电容柜主柜的控制器中有什么问题?如有一进线柜工作时,另一个互感器会分流咋办?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • chjs001
    chjs001 沙发
    主柜和辅柜要排在各自变压器排律就好了 设计院分成两个变压器 柜子肯定要增加 而且还要增加母联柜才行啊
    2011-09-13 17:53:13

    回复 举报
    赞同0
  • yuchen123168
    yuchen123168 板凳
    区管说的对,支持!
    两台变压器分列运行时,无功补偿必须需要二套,并列运行时可以一套或二套同时运行。
    分列运行的电流信号必须取自己的一台变压器电流,并列时取任意一台都一样。
    2011-09-11 07:57:11