土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 【求助】可控硅静止励磁装置故障(急!在线等)

【求助】可控硅静止励磁装置故障(急!在线等)

发布于:2011-10-02 12:52:02 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
本站装有2*800KW水轮发电机组,属80年代老式机组,因水源问题其中一台停止运行了三个月,现开机运行发现故障如下,起励过后励磁电流,励磁电压,机端电压瞬间升高,均超过额定值,发电机过压保护动作。经检查励磁变压器,互感器,可控硅,熔断器,各插件都没问题,求高手帮忙!!!!!!!!!万分感谢 本人在线等 qq175433658 TEL13558959080(附原理图,其它图纸全 未上传)

DSC05388.JPG

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • sunyi200271
    sunyi200271 沙发
    问题解决了吗?其实做个开环最好查出问题。
    2011-11-21 10:56:21

    回复 举报
    赞同0
  • cahnaw
    cahnaw 板凳
    从图片上看出,手动电压整定的调节电阻拆除了,而手自动旋钮又放在手动位置。当然会出问题了。
    2011-11-02 11:55:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 214 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

操作机构

GG1A高压柜甲方要求用弹簧储能式,却误用了电磁式,除了更换操作机构外,还有别的办法吗

回帖成功

经验值 +10