土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 万级洁净室除湿问题

万级洁净室除湿问题

发布于:2011-04-19 22:12:19 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
万级洁净室除湿问题,车间是是采用MAU+AHU,原先设计是湿度50%±5,现在要求30%一下,我这是北方,夏天遇到特殊天气湿度能达标吗
现在运行的情况是不计温度,28度以上能达到30%一下,以后要求夏季温度22±2,湿度30%一下,湿度不达标该怎么处理,求高手支招,MAU是有预热段表冷段加热段加湿段。

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • aaron813
    aaron813 沙发
    曾经跟组合风柜厂家聊过,就算把表冷器做到最大排管数也只可以将相对湿度处理到40%以上(已经极限了),楼主的相对湿度30%只能靠转轮之类的来解决了。建议将除湿功能着重放在新风那里,因为转轮造价跟处理风量的大小有很大关系。
    2011-04-27 20:45:27

    回复 举报
    赞同0
  • kuwan0516
    kuwan0516 板凳
    3号图
    2011-04-27 18:46:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

加湿量的计算

投标图纸的参数和厂家计算的加湿量差距很大,所以请教各位大哥,计算过程的公式及数字顺便写一下,好让我这个弱弱学习学习,谢谢地点在广东中山,1000级无尘车间,总风量30000CMH,新风3000CMH,设计一次回风系统,气密良好,(人员和设备发热和吸湿忽略不算),要求温度23+-2,湿度55%+-5%。