正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(95 )
主题
回复
粉丝
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 448 人订阅
阅读下一篇
我公司专业做手术室净化,现急需净化暖通设计一名。公司为北京某一净化公司,有建筑、机电二级资质,净化资质、ISO等。斑竹,如果此贴发错位置,请帮忙处理,我看了一圈,没相关的 。谢谢 !!哈哈~~ 如有意者,留言给本人。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(95 )
只看楼主 我来说两句现在我做的一个医药项目,洁净空调送风和回风以及排风;
送风都采用AHU,变频控制,普遍的压头都比较高,送风静压都达到1000pa;(送风→CAV/VAV→HEAP→回风)
排风系统,定频控制,普遍压头都比较低,排风静压在300~500pa左右;(室内排风口→CAV/VAV→中效过滤箱→排风机)
现场发现需要将CAV阀门前后的压降至少控制在50pa以上,这样才能保证CAV阀门的有效控制,否则CAV阀门无法达到有效控制。
注明:CAV阀门压差工作范围为50pa~1000pa。
如果CAV阀门得到有效的控制,CAV前后需要建立有效的压差,排风系统(带中效),CAV的压差需要在250pa(中效终阻力200pa+50pa)以上;送风系统(带高效),CAV的压差需要在550pa(高效终阻力500pa+50pa)
妥思的VAV我看了他的原理,他由毕托管、控制器、控制风阀组成,工作中,根据控制器计算出的风量控制VAV的开度,这样的阀门也需要有50pa以上的压差吗?
以上,是本人的总结。
不知道你这方面是否有类似的经验?能否一起分享?
回复 举报
回复 举报