【求助】天花上的臭味通过风淋室排气孔渗透进风淋室的解决方案?

发布于:2011-03-02 21:57:02 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
天花上的臭味通过风淋室排气孔渗透进风淋室的解决方案?

有个工程,由于设备的排气在天花上有泄漏(设备的排气风机位于洁净室内,排风管是正压段,泄露很难避免)
天花上里面的空气带有臭味。
而天花上相对外界有10Pa的正压(此天花上面正压比较诡异,开了很多与外界相通的孔,但每当刮北风的时候就有高达10PA的左右正压)。
换鞋区相对外界一般是2Pa正压。
天花上的气体会通过风淋室的排气孔倒灌进风淋室,造成风淋室里面气味很难闻。
求解决方案。。。。

风淋室的问题.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • haijieer88
    haijieer88 沙发
    谢谢分享。
    2014-12-27 11:33:27

    回复 举报
    赞同0
  • zht2004
    zht2004 板凳
    楼主所说“换鞋区相对外界一般是2Pa正压。”有什么依据吗??他相对于风淋通道必须是负压的啊!