土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 消防喷淋系统的几点疑惑

消防喷淋系统的几点疑惑

发布于:2009-05-05 20:03:05 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
各位老师:
学生有几个问题请教1、消防喷淋系统中的
1、干式报警阀,
摘自教程工作原理:启动前,干式报警阀前(与水源相连一侧)的管道内充以压力水,干式报警阀后的管道内充以压缩空气,报警阀处于关闭状态。发生火灾时,闭式喷头热敏感元件动作,喷头开启,管道中的压缩空气从喷头喷出,使干式阀出口侧压力下降,造成报警阀前部水压力大于后部气压力,干式报警阀被自动打开,压力水进入供水管道,将剩余的压缩空气从已打开的喷头处推出,然后喷水灭火。在干式报警阀被打开的同时,通向水力警铃和压力开关的通道也被打开,水流冲击水力警铃和压力开关,并启动水泵加压供水。

问题:阀前的水和阀后的空气是如何被隔开的?如外线压力8公斤,阀后的压力是否也需要8公斤压力,工作原理中报警阀被自动打开需要什麽条件

2、预作用自动喷水灭火系统
摘自教程预作用自动喷水灭火系统的特点是:具有干式自动喷水灭火系统平时无水的优点,在预作用阀以后的管网中平时不充水,而充加压空气或氮气,或是干管,只有在发生火灾时,火灾探测系统自动打开预作用阀,才使管道充水变成湿式系统,可避免因系统破损而造成的水渍损失;同时它又没有干式自动喷水灭火系统必须待喷头动作后排完气才能喷水灭火,延迟喷头喷水时间的缺点;另外,系统有早期报警装置,能在喷头动作之前及时报警,以便及早组织扑救。系统将湿式喷水灭火系统与电子报警技术和自动化技术紧密结合,使系统更完善和安全可靠,从而扩大了系统的应用范围。

问题:火灾探测系统自动打开预作用阀?中控室全部设为自动的情况下火灾探测系统(烟感报警)是否为中控室控制(人控预作用报警阀),还是系统直接启动。中控室为手动的情况下是否可以根据烟感报警中控室直接开启预作用报警阀

3、湿式系统
摘自教程工作原理:发生火灾时,火焰或高温气流使闭式喷头的热敏感元件动作,喷头开启,喷水灭火。此时,管网中的水由静止变为流动,使水流指示器动作送出电信号,在报警控制器上指示某一区域已在喷水。由于喷头开启持续喷水泄压造成湿式报警阀上部水压低于下部水压,在压力差的作用下,原来处于关闭状态的湿式报警阀就自动开启,压力水通过报警阀流向灭火管网,同时打开通向水力警铃的通道,水流冲击水力警铃发出声响报警信号。控制中心根据水流指示器或压力开关的报警信号,自动启动消防水泵向系统加压供水,达到持续自动喷水灭火的目的。

问题:湿式报警阀自动开启是否得压力差为多少时自动开启。

谢谢各位老师请赐教。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • qiubin356
    qiubin356 沙发
    1.利用报警阀的阀板隔开,气与水的压力比是1:5。
    2.预作用报警阀是和电系统联动的,中控室消防报警主机在自动状态下,通过探头报警自动联动开启报警阀的电磁阀冲水,和系统末端的电磁阀排气,在手动状态下就需要人工操作了可以直接开启。报警阀也可以手动打开。
    3.湿式报警阀就是一个单向阀,只要有压差阀板就会开启。
    2010-10-08 15:31:08

    回复 举报
    赞同0
  • zzh6543210000
    zzh6543210000 板凳
    绝对是个好东西```期待很久了
    2010-08-31 21:58:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 330 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防管道>DN100的可以用固定角钢支架吗?

消防管道>DN100的可以用固定角钢支架吗?角钢与管道之间根据什么选型?

回帖成功

经验值 +10