一个酒店的裙房,有餐厅,会议中心,会议室,走道,大厅,早餐厅与大厅是连在一起的,大厅靠外窗,是否可以把早餐厅和大厅采用挡烟垂壁分开,早餐厅采用机械排烟,大厅采用自然排烟?
这个问题总是困扰我,上海我做过这样的,没问题,因为上海是考虑一个防烟分区着火。

技术措施上“4.11.1-4 同一个防烟分区应采用同一种排烟方式”

[ 本帖最后由 lihualh 于 2012-3-16 10:56 编辑 ]

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • yhm9084nerv
    yhm9084nerv 沙发
    学习了。大家都很厉害
    2017-03-08 14:00:08

    回复 举报
    赞同0
  • xcf2010
    xcf2010 板凳
    我觉得楼主那样可以,用挡烟垂壁等于说分为两个防烟分区了。
    2012-03-21 14:51:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排烟风机要加消音器吗?

在做一个项目时老外问的,个人认为:1、规范上没有说要加消声器;2、真的发生火灾时,声音越大越好,起码可以引起注意;3、真要加消声器,也要选择280度时能用半小时以上的。不知道有tx碰到过这种问题吗?