土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 消防排烟的排烟口可不可以设计成开式的?

消防排烟的排烟口可不可以设计成开式的?

发布于:2012-02-22 11:31:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
消防排烟的多叶排烟口后是不是必须要加设排烟阀?建规9.4.6条,排烟口或排烟阀平时为关闭时,应设置手动和自动开启装置。而高规8.4.4,排烟口平时关闭,并应设置手动和自动开启装置。这是不是可以理解说多层建筑并没有强制要求排烟口非得为闭式排烟口,比如说强制要求板式排烟口或多叶排烟口配排烟阀有没有明确依据?如果说同一防烟分区内的几个排烟口,不设排烟阀,通过控制室开启这个区域的全部排烟口进行排烟,那距离风机最远的风口没有风量怎么办?
比方说一个设置在二层的KTV,疏散走道上设置了三个排烟口,走道这个防烟分区的最远点至最近排烟口距离不超30米,但这3个排烟口都是常开的,当然也没设置手动开启装置。消防部门验收说我们最远的那个排烟口不排烟,而且未设置手动开启装置违反了强规要处罚,请问他们是否有依据?
我是新手,问题幼稚了些,还请不吝赐教,多谢!

全部回复(53 )

只看楼主 我来说两句
  • cswhanywn
    cswhanywn 沙发
    9楼兄弟的文章分析介绍的蛮详细,醍醐灌顶啊!
    2015-04-16 15:55:16

    回复 举报
    赞同0
  • 新手上路呦
    很不错的资料,下载下来学习一下,谢谢!
    2014-11-25 10:41:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教防排烟的一些问题

1、平时排风、火灾时排烟,合用设计是按排风量/排烟量选用风机,还是取大值?2、合用前室压差法算加压送风量时,门包括哪些门?(电梯门包不包括)3、“(合用)前室风口洞底距地0.300m,楼梯间风口洞底距正下方踏步2.800m”这种是怎么确定的?(有没有哪个规范中有相关内容)4、静压箱的选择规范中有没有?具体怎么选型?5、排烟/送风机入口上的排烟防火阀是常闭还是常开?支管上的防火阀是常闭?

回帖成功

经验值 +10