发布于:2011-05-30 17:10:30
来自:建筑结构/PKPM
[复制转发]
《建筑抗震设计规范》第6.1.5条规定,“柱中线与抗震墙中线、梁中线与柱中线之间偏心距大于柱宽的1/4时,应计入偏心的影响”。但一般设计人员在实际结构分析时,对所选软件是否能模拟相应实际情况关注较少。pkpm能否模拟偏心的影响?如果能的话,是如何实现的?请教各位。
补充:手算方法:抗震规范附录D,框架梁柱节点核心区截面抗震验算。
[
本帖最后由 shandongjiagu 于 2011-5-30 17:30 编辑 ]
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句规范规定:框架梁、柱中心线宜重合,尽量避免梁位于柱的一侧,否则,要考虑偏心对节点核心区和柱子受力的不利影响。9度抗震设计时,不应大于柱截面在该方向宽度的1/4;非抗震设计和6-8度抗震设计时不宜大于柱截面在该方向宽度的1/4。
当偏心距大于该方向柱截面宽度的1/4时,可采取增设梁的水平加腋等措施,但设置水平加腋后,仍须考虑梁柱偏心的不利影响。
回复 举报