梁截面尺寸不够,如何处理?急

梁截面尺寸不够,如何处理?急

梁模支好后检查,发现高度少了2.5cm.大梁设计是450*1100mm的.请教:
1.有没有办法改?如果降梁底板,工作量太大(约3000m2);
2.如果不改,对整体结构有无太大影响?

TOP

能不能抬高梁顶?

TOP

我觉得问题不大,浇注的时候梁的厚度也不能保证一点不差,实在不行看能不能太高梁顶
个人意见

TOP

抬高梁顶的话,全区标高都会抬高。
事实上施工时板面标高相差2cm也是很正常的事,可是这个梁高差2cm很难通过业主验收啊。台巴子要求高的

TOP

看来只有去沟通,最好的办法是梁截面不变。在地面上找回来。

TOP

在这种情况下,我们处理的方法是抬高本楼层的标高,然后总楼层的标高不变,保证结构构件的截面尺寸。

TOP

可以联系设计,让设计帮你算算,请设计者吃顿饭或送点红包。就差25mm(正常误差还有10mm呢),绝对没有问题。

TOP

没问题吧!!这么大的梁才差这么点,个人认为没问题,设计的时候总会留出比较大的富余量

TOP

就让这类问题消灭在不知道的状态下就可以了,先不发觉,过后更不会有事,一切正常得很。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

没问题!!抬高本楼层的标高,然后总楼层的标高不变,再说还有起拱值呢!!

TOP

没问题的,找找设计复核一下,应该问题不大,设计的时候一般都会有一定的裕度.
但是,下不为例.

TOP

我敢复责任的说,
绝对没有问题,因为该梁正常ho=1040,现在算它1037,
承载力仅下降0。3%而已,忽略不计。
但如果是450高的梁就不行了,承载力下降6%,
一句话,梁越高对高度误差越不敏感。

TOP

对不起各位,上面我把2。5cm看成了2。5mm,
应该是承载力下降2。4%,尚可接受。

TOP

2.5mm?一个小小的玩笑,2.5mm在误差的允许范围内.
我不知道你的2.4%是如何计算出来的.哈哈,至少我是没那么高的本事.不知道荷载类型,不知道结构型式,不知道配筋的形式,简单的按25/1037=0.024就是结果?朋友开玩笑了,问题虽然不大.

TOP

提高砼强度

TOP

将板面做个顺坡就行了,应该看不出来,实际上2.5cm应该没什么影响,不行的话,找设计验算一下,看能否加钢筋

TOP

问题是不大的,实在不放心,就利用T型加几根钢筋,放心吧

TOP

25mm 是很少的 ,我都同意施工時施工誤差已去10多mm , 所以見意與設計相討,把此樓面要平水升高 ; 如設計不允計 ,看加鐵是否可以 .( 提點一句 , 由於樓面平水升高 , 而令外牆混凝土平水起變化 ,可能會令外牆材料尺寸更改以 及 室內地台完成面平水更改 , 所以要與設計沟通是必要的 . )

TOP

http://www.tgnet.cn/Info/Jieg/   专业的结构网站

TOP

千万不能把楼板加厚而减少层高或整体提高而增加建筑总高度!前者反而会会增加梁的荷载,因为模板已经支好了,只能整个楼面加厚25mm,这样就增加了0.625kN/m2;后者建筑总高度增加会导致受风荷增加,尽管增加幅度很小,但也不是好方法。所以只能和设计沟通,也不要瞒天过海。

TOP

6213人阅读  |  216 人评论