[施工技术] 洞口补强钢筋是放在上面还是下面?

洞口补强钢筋是放在上面还是下面?

该帖被浏览了786次 | 回复了12
如图的洞口补强钢筋在双排钢筋时候是放在上排还是下排呢?
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
本贴为:洞口补强钢筋是放在上面还是下面?,请转发

TOP

凭什么放在上面酷

TOP

赞成
洞口的补强钢筋的放置按结构构件不同是不一样的,但不是通长布置的,补强钢筋放置就是在洞口位置进行补强,主要是要防止结构构件开洞后截面减小而至的应力集中破坏.补强钢筋具体放置可到<<结构构造手册>>和<<高层建筑混凝土结构技术规程>>JGJ 3-2002  7.2.27  8.2 中参考
本帖最近评级记录
  • csccbjs 土木币 +3 参与讨论 2012-2-22 09:33
执行奖励版主:csccbjs  本贴评定等级:1  土木币+3

TOP

回复洞口补强钢筋是放在上面还是下面? 主贴 的帖子

图中每边配置两根补强钢筋,当然是分别放在墙的内外排

TOP

底板墙板的话都要放,楼面屋顶的话可只放在下面

TOP

那边受拉放那边吧!

TOP

在扣铁范围内,上下都得加,在无扣铁处仅板底钢筋加。加钢筋的目的是洞口补强,而钢筋一般是用来受拉的,所以应该放在受拉区。
我笨将心向明月,奈何明月照沟渠。

TOP

按理论来说,要看洞口处于板单元的那个位置,是支座还是跨中。补强钢筋肯定是针对受力钢筋来说的。所以设置在受拉区。但是实际情况是上下都需要设置,这样施工单位也方便操作。

TOP

应该放在受拉区

TOP

放受拉区 你看洞口的位置处于版跨中还是边缘咯

TOP

截断的钢筋在哪面就把加强筋放哪面……

TOP

回复洞口补强钢筋是放在上面还是下面? 主贴 的帖子

板的是在下面...

TOP

上下双层补强