土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 均压环是否必须设置?
见到一些图纸,特别是老一辈的设计人员的图纸,都有均压环这个东西,但是我在防雷规范里没见到提及这个东西,而且更没有要求3层以上就做均压环,
究竟均压环是个什么东西?而且是否需要设置??

全部回答(4 )

  • bigshoes

    哦~
    谢谢指教,我一直都只是看防雷规范里对二类防雷建筑的防雷措施,没看到对一类防雷建筑的防雷措施和民规对防雷的做法~
    2006-04-18 21:27:18 来自 PC 评论 举报
  • angel.shi
    建筑防雷设计规范:第一类防雷建筑要求:第3.2.4 四、建筑物应装设均压环,环间垂直距离不应大于12m,所有引下线、建筑物的金结构和金设备均应连到环上。均压环可利用电气设备的接地干线环路。
    建筑防雷设计规范条文说明第3.2.4第四款,对于较高的建筑物,引下线很长,雷电流的电感压降将达到很大的数值,需要在每隔不大于12m的高度处,用均压环将各条引下线在同一高度连接起来,并接到同一高度的屋内金属物体上,以减小其间的电位差,避免发生反击。
    民用建筑电气设计规范 第12.3.7当整个建筑物全部为钢筋混凝土结构,或为砖混结构但有钢筋混凝土组合柱和圈梁时,应将建筑物内的各种竖向金属管道每三层与圈梁的钢筋连接一次。对没有组合柱和圈梁的建筑物,应将建筑物内的各种竖向金属管道每三层与敷设在建筑物外墙内的一圈D12mm镀锌圆钢均压环相连,均压环应与所有防雷装置专设引下线连接。
    2006-04-13 17:31:13 来自 PC 评论 举报