TN-C-S系统中,4芯电源进线在就地配电箱内分出3根电源线、PEN线和PE线成5芯线到用电装置,那在配电箱内PEN线要重复接地吗?
如果不需要重复接地的话,那么就地配电箱PEN线是不是也要加装SPD。防止因电源高压侧经小电阻接地系统单相短路电流,在低压侧PEN线上产生1200V对地高电压电压?
如果PEN线在就地配电箱内需重复接地,在王厚余《TN系统PEN线接地和电源转换开关极数的确定》谈到,PEN线多于一点接地,三相不平衡电流将产生杂散电流经不期望的回路返回电源点,而引起不良后果。请大神们指点PEN线接地的取舍,谢谢!

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • loyal7
    loyal7 沙发
    个人认为重复接地的叫法不是十分确切,应把它归入等电位联结的范畴。此处的重复接地(暂时也这样叫了),只是起导通电位的作用,不是接地电流的主要通路。但是只要PEN有多个接地点,那N线电流就有多个返回电源的通路,即杂散电流的存在。

    [ 本帖最后由 loyal7 于 2012-12-5 09:12 编辑 ]
    2012-12-04 11:37:04

    回复 举报
    赞同0
  • loujinpu
    loujinpu 板凳
    同意楼主见解
    2012-12-02 20:52:02

    回复 举报
    赞同0