关于高低压变电房中重复接地点的疑问

发布于:2012-11-12 12:01:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
“IEC标准对系统接地的实施有严格的要求”在多电源配电系统 不允许在变压器处或发电机处将中性点就地接地。自变压器(或发电机)中性点引出的PEN线(或N线)必须绝缘,并 只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地,在这点以外中性线不得再在其他处接地。”--------低压电气装置的设计安装和检验(三版) P8 .
按照上面观点,很多图纸在变压器侧进行重复接地,比如深度图样DX003-004 P108也是,是否合理呢??

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    国内相关规范见GBT50065-2011第7.1.2.2条。。。

    这不就是结果吗?
    2012-11-14 09:38:14

    回复 举报
    赞同0
  • wboy8759
    wboy8759 板凳


    是2007年版的IEC标准有这个规定,一点接地的目的主要是为了保证电磁兼容性,即减轻强电系统对弱电系统的干扰。
    愚认为,如果供电范围内的电子及通信类弱电设备较少的话,可以不受此IEC规范的约束,可以参用国内标准规范规定。
    2012-11-14 09:37:14

    回复 举报
    赞同0