若将变压器 Uk=6%改为8%,对整个配电系统会有什么影响?

发布于:2011-10-14 11:22:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在一个项目中,原设计是两台1600KVA变压器,由于要增加容量需把两台1600KVA变压器改为两台2000KVA变压器,为不改变低压出线端的框架及塑壳断路器的分断能力,将变压器的 Uk=6%改为8%,请问,这样修改后,会对整个配电系统有啥影响?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • 土财主
    土财主 沙发
    变压器阻抗电压增高,可使变压器本体的短路冲击电动力按反比例的平方减少,使变压器大大降低了受电动冲击破坏的机率,但要加大变压器尺寸和制造成本。
    提高阻抗参数,既能满足二次母线配电装置动稳定性、热稳定性和出口开关断流能力又达到减小变压器短路冲击力的需求即可,不宜提高得过高,否则二次电压变化率将过大。
    2011-10-14 11:36:14

    回复 举报
    赞同2
  • helinhuzh3
    helinhuzh3 板凳
    感谢楼主分享!
    2016-04-25 14:38:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】联通设备漏保跳闸,不同回路射灯12v变压器烧毁

是ktv场所,一直正常使用,就这几天有这种情况,联通设备在三楼,只要漏保跳闸时,二楼开着的射灯12v变压器就会烧毁,外壳都炸开,已经烧了二十多个,其他节能灯,设备又正常工作,有时候房间漏保也跳闸。三楼联通设备跟二楼完全不同一回路,都是直接从一楼电柜各自断路器接线的。致电联通检查又称没事,但他的漏保又经常跳,我想问问,就算是联通设备有故障也不会影响二楼吧!是否联通设备有故障电磁辐射干扰?求教!